上午有個朋友找我幫忙,是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-03-04
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-20 00:20
看到S/S不要就以為是COM
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 是的,S/S和COM是兩個不同 ..

    主站蜘蛛池模板: 久久精品亚洲日本波多野结衣 | 国产毛片在线看线看 | 国产精品无码无卡免费观 | 亚洲欧美丝袜综合 | 色综合久久精品亚洲国产消防 | 国产真实乱了伦对白视频 | 日本不卡不码高清免费 | 国产精品入口麻豆 | 色综合久久久久久久久久 | 国产丝袜久久 | 国产精品一区二区av不卡 | 岛国精品在线 | 亚洲一区日韩一区欧美一区a | 国产午夜精品18久久蜜臀 | 日韩精品久久人人躁人人噜 | 国产老熟女精品一区免费观看全集 | 麻豆文化传媒一区二区 | 国产美女一区三区在线观看 | 国产精品视频一区国模私拍丝袜 | 国产在线一二三区 | 国产麻豆一区二区三 | 欧美中文一区 | 在线观看免费高清在线播放 | 97无码人妻一区二区三区蜜桃 | 久久爱手机视频 | 极品销魂一区二区三区 | 91精品国产自产永久在线 | 国产黄a级三级三级看三级 国产黄a三级三级三级 | 亚洲国产精品成人一区二区在 | 九一精品国产 | 天美传媒国产剧影视公司 | 久久久久99人妻一区二区三区 | 国产成人综合欧 | 一本大道香蕉久97 | 久久国产乱子伦精品免费台湾 | 91精品宅男在 | 2024国产品在线不卡 | 亚洲欧美国产国产一区第二页 | 99视频在线观看免费 | 国产无码视频一区 | 亚洲不卡无码在线观看 |