我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 20:49
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。

主站蜘蛛池模板: 成人做爰www免费看视频韩国 | 国产女人十八毛片a级毛片 国产女人视频一区二区 | 中文无码一区二区三区在线观看 | 国产一区二区三区内射高清 | 国产精品国产精品专区不卡 | 综合无码久久精品综合 | 国产日韩精品欧美一区喷 | 国产无套内射又大又猛 | 人妻夜夜爽天天爽三区麻豆av网站 | 99久久美女高潮内射 | 91精品伊人久久久大香线蕉91 | 中文欧美一区二区精品 | 国产一区二区三区视频高清 | 国产精品成人自拍在线观看 | 国产成人亚洲精品91专区手机 | 色综合久久精品亚洲国产消防 | 91久久偷偷鲁偷偷鲁综合 | av资源在线 | 婷婷丁香社区 | 99精品视频一区在线视频免费观看 | 99久久国内精品成人免费 | 综合久久久久久 | 69精品人人槡人妻人人玩 | 91精品国产综合久久婷婷 | 一级做a爱过程免费视频超级 | 成人a片国产无码免费视频在线观看 | 精品少妇无码av无码专区 | 加勒比综合久久一区二区 | 一级美国乱色毛片 | 国产麻豆剧果冻 | 人人爽久久久噜噜噜丁香AV | 国产亚洲区 | 九九精品99久久久香蕉 | 四虎永久在线精品免费观看视频 | 伦理剧床戏视频在线观看 | 国产系列影音先锋在线 | 精品国产一区二区三区四区特色 | 伊人久久国产免费观看视频 | 插插射啊爱视频日A级 | 久久久国产免费影院 | 欧美成人免费一区在线播放 |