請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 23:06
作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
樓主留言:
謝謝您的建議。

現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。

主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕在线免费观 | 国产成人亚洲综合欧美一部 | 欧美另类精品xxxx | 久久免费国产精品一区二区 | av无码岛国在线 | 国产麻豆秘麻豆 | 国产日产欧产精品 | 素人约啪第五季 | 国产裸体美女视频网站免费观看 | 精产国品一二三区别9999 | 三级 网站| 国产精品无码免费播放 | a级黄色片网站 | 日本一道综合色视频 | 久久夜色精品国产尤物 | 国产日产欧产精品精品推荐在线 | 国产精品日日蜜臀 | 性一交一乱一交A片久久 | 二区三区四川人 | 国产制服无码视频专区第一页 | 成人三级视频在线观看一区二区 | 国产精品99一区二区三区 | 曰本一二三不卡 | 国产一区二区免费在线观看 | 靠逼视频一区二区三区 | 99久久婷婷国产青草精品 | 成人做爰WWW网站视频 | 日美韩大片高清免费观看 | 亚洲国产欧美一区二区久久 | 精品国产精品亚洲一本大道 | 久久久精品免费 | 精品国产大屁股在线观看 | 成人精品欧美一区二区三区 | 99热久久精里都是精品6软件介绍 | 欧美乱妇15p辣图 | 日韩亚洲AV无码波多野结衣 | 国产一区二区草草影 | 国产成人av一区二区三区不卡 | 亚洲欧美激情精品 | 性欧美video高清 | 亚洲欧美另类综合 |