小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


10玄武巖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 578 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-05-30
最后登錄: 2021-12-12
查看10玄武巖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-03 19:00
比較常見的是你的方案2
現場儀表與工控機直接485通訊
可以讀,寫操作部知道可不可以!

主站蜘蛛池模板: 久久久久国产精品男人的天堂 | 精品午夜国产福利观看 | 国产精品宅男宅女a | 国产成人啪精品午夜 | 亚洲精品无码成人A片在 | 一日本道伊人久久综合影 | 激情国产一区二区三区 | 久久精品国产亚洲av忘忧草 | 国产福利激情影院 | japanese护士高潮| 国产精品无码一区二区无人区 | 欧美猛交无码 | 国产宾馆精品在线播放 | 91精品福利一区二区 | 亚洲第一区二区快射影院 | 久久久久国产一级毛片高清片 | 精品一区二区三区的国产在线观看 | 操逼免费视频一区二区三区 | 国产网友自拍视频 | 国产成人无码精品一区二区三区 | 亚洲日本无码高清一区二区 | 欧洲中文日韩久久AV乱码 | 国产对白刺激 | 久久久久99精品成人片 | 国产精品蝌蚪 | 国产夫妻内射一级一片 | 91精品久久详情在线观看 | 国内精品久久人妻无码网站 | 久久无码精品亚洲一区二区三区 | 亚洲欧美日韩一区在线观看 | 久久极品视频 | 国产精品白丝久久av情趣网站 | 亚洲av成人精品一区二区三区 | 亚洲国产中文在线有精品 | 久青草免费视频 | 欧美精品video| 无码乱人伦一区二区亚洲一 | 亚洲美女内射少妇三区五区 | 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费 | 成人性生交大片免费看中文 | 成人老司机深夜福利久久 |