最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zyh123321
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-10-03
最后登錄: 2020-02-06
查看zyh123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 10:32
用軟啟動依次啟動比較合理了,如果變壓器容量要求足夠大,而直接啟動對設備運行故障會增加。

主站蜘蛛池模板: 国产成人无码精品久免费 | 日本一二三不卡免费 | 成人h动漫精品一区二区无码 | 国产又色又爽又黄又免费 | 久久久久亚洲av无码专区导航 | 国产a精品区二区三 | 成人欧美日韩视频一区 | 国产成人无码aa精品一区19 | 国产av福利久久精品无码动漫 | 国产精品大 | 久久国产精品高清一区二区三区 | 欧美激情肉欲高潮无码鲁大师 | 91制片厂果冻星空传媒动作 | 久热国产精品视频 | 国产精品无码aⅴ一区二区三区 | 国产精品欧美日韩在线一级 | 欧美人与动牲交a免费 | 精品国产日韩一区二区三区 | 二区本道av特级毛片 | 国产精品一级二级三级视频 | av天堂永久资源网 | 久久草色播 | 亚洲国产韩国一区二区 | 亚洲岛国v无码无遮挡在 | 亚洲国产日韩专区无码 | 天堂网2021av | 国产精品无码专区av免费播放 | 欧美成人国产一区二区 | 熟妇人妻久久中文字幕 | 国产极品粉嫩在线观看的软件 | 日韩在线卡2卡3卡4卡5卡免费 | 国产精品无遮挡又黄又爽免费网站 | 色翁荡熄又大又硬又粗又视频软件 | 久久中文字幕乱码久久午夜 | 高清无码爆乳系列 | 18禁美女裸体无遮挡免费网站 | 国产无码视频一区 | 麻豆e奶女教师国产剧情 | 成人国产一区二区日韩 | 无码又黄又爽又舒服的A片 无码又爽又刺激a片涩涩 | 顶级少妇做爰视频在线观 |