大家好啊,最近遇到一個很奇怪的現象想不通,可能對于你們很簡單,但是我就比較糾結了。所以在此請教。
是這樣的,我安裝的一個光電開關,輸入DC24V電源,用萬用表測了電源輸入端是24V。然后,光電開關正常時,理論上信號端0電壓,光電開關動作24V。
但是我測量的信號線開關正常時3V,不正常時27V。萬用表測電源和測信號,用的是同一個負端點。這是為什么呢?
是光電開關里面的三極管的原因?還是因為有電感?
隱形人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 473 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-10-04
最后登錄: 2020-11-22
查看隱形人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-09 10:53
引用
引用第2樓liusenedc于2013-12-08 08:46發表的  :
傳感器的負端應該和控制器的com端短接

還沒有連控制器,就是做試驗調整光電開關位置時候接的臨時電源。用萬用表測的,測量時候電源負端和信號負端是同一點。。。好奇怪啊

主站蜘蛛池模板: AV又黄又爽超级A片软件 | 国产另类图片综合区小说 | 亚洲国产视频中文字幕 | 久草手机在线视频 | 欧洲精品在线永久视频隐藏入口 | 欧美成人一区二区三区蜜臀 | 中文字幕色片 | 国产成人五月综合网 | av人片一区二 | 亚洲大成色www永久网站动图 | 高清亚洲无码久久 | 色情成人免费视频激情在线观看 | 国产成人精品午夜福高清 | 老熟妻内射精品一区 | 国产免费人成视频在线观看 | 国产1卡2卡三卡四卡久久网站 | 精品三级片在线 | 久久久国产精品日韩精品久久久肉伦网站蜜臀久久99精品久久 | 2024国产成人综合网 | 成人午夜精品久久久久久久网 | 精品国精品国产自在久国产应用男 | 99久久久无码一区二区三区 | 久久一本精品久久精品66 | 国产成人无码视频 | 夜夜爽一区二区三区精品 | 乱人伦人妻系列 | 国产av日韩一区二区三区精品 | 丰满少妇女人a毛片视频 | 精品91人人 | 无码精品人妻一区二区三区夜夜嗨 | 亚洲AV久久无码高潮喷水 | 日本在线视频一区二区 | 精品久久人人妻人人做精品 | 国产成人麻豆精品午夜福利在线 | 国产精品社区在线观看 | 国产午夜电影在线观看不卡 | 日本99久久九九精品无码 | 亚洲国产精品无码久久 | 日韩人妻无码 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧 | 亚洲 暴爽 AV人人爽日日碰 |