358273433
級別: 家園常客
![]() |
一臺3U PLC正常運行幾個月后,前天出現運行指示燈自動滅,滅一會兒又自動亮,有時一秒鐘,有時幾分鐘,有時錯誤指示燈也亮,這個時候無人操作。什么情況?是PLC硬件出故障了? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
如果連POWER燈也滅了,就是電源問題 FX3U FX3G的PLC有電源保護功能。假如24V輸出過大,或者24V短路,或者內部有哪里短路,就會自動斷電。 所以先檢查有沒有灰塵,有沒有短路,然后再看24V的負載是否過重。 |
|
---|---|---|
|