請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 22:05
為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-12 14:09
為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产熟女 | 国产午夜精品免费一区二区三区 | 精品久久久无码人妻中文字幕边打电话 | av麻豆日本在线观看母与子 | 美女性感一区二区三区四区 | 海角社区破解版 | 日韩精品无码视频中文字幕 | 国产亚洲欧美日韩综合综合二区 | 国产成人精品久久久久精品日日 | 麻豆一姐视传媒短视频详情介绍 | 2025国产视频不卡在线 | 亚洲精品久久无码AV片动漫网站 | 欧美孕妇乳喷奶水在线观 | 国产精品一区久久 | 国产成人精品第一区二区三区 | 久久国产一级毛片一区二区 | av在线亚洲男 | 99久久久国产免费观看精品 | 色狠狠av一区二区三区 | 国产精品在线亚洲手机视频 | 国产夜色精品一区二区 | 日韩AV一区二区在线 | 日本韩国欧美一区 | 性欧美久久 | 国产成人短视频在线观看免费 | 日本啪啪a片免费还看aⅴ | av无码人妻中文字幕 | 国产av天堂亚洲国产av天堂 | 久久综合香蕉久久久久久久 | 国产成人久久av一区二区 | 国产无码av一区二区 | 精品视频一区二区三区中文字幕 | av激情亚洲男人 | 成人丝袜激情一区二区 | 99久久久国产精品尤物免费 | 国产av影片久久久久久 | 2024在线观看视频精品免费 | 精品国产三级黄色片 | 国产精品人妻一区二区三区无码 | 国产成人91一区二区三区 | 麻豆一区二区中文字幕 |