第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.mdgt.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1099 個
工控威望: 1305 點
下載積分: 24014 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-03-15
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地

主站蜘蛛池模板: 特级BBBBBBBBB视频 | 国产91福利精品免费观看 | 久久精品人妻无码 | 91精品一区二区三区 | 精品国产福利第一区二区三区 | 99热在这里只有免费精品 | 精品国产日韩一区二区三区 | 国产精品入口麻豆 | 最新日韩中文字幕免费在线观看 | 久久久久久精品国产a级毛片 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 久久久久久久久亚洲 | 青青草国产成人久久91网 | 亚洲国产精品不卡毛片a在线 | 亚洲伊人色欲综合网 | 国产偷抇久久精品A片69 | 国产码欧美日韩高清综合一区 | 久青草免费视频 | 国产精品久久久久久久伊一 | 欧美成人精品第一区二区三区 | 潮喷无码免费视频 | 在线日韩日本国产亚洲 | 天美传媒一区二区三区 | 偷拍乱码人妻中文字幕 | 国产一区专区 | 尤物蜜芽AV在线播放 | 精品国产一区二区av片 | 2024国产品精品在线不卡 | 国产精品嫩草影院一二三区 | 91精品人妻一区二区三区蜜 | 免费一级欧美片片线观看 | 国产一区欧美日韩3d | 91精品无码国产 | 色噜噜巨乳欧美 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 久久99精品久久久久久园产越南 | 久久久久久久人妻无码中 | 成人无遮挡裸免费视频在 | 欧美亚洲日本国产一区 | 伊人永久入口网站 | 亚洲图片欧美日韩 |