无码精品人妻一区二区三区入口-无码精品人妻一区二区三区夜夜嗨-无码精品人妻一区二区三区颖A片-无码精品日本一区二区桃花岛-无码精品网站-无码精品一

雷雷也有遺憾
授人以魚不如授人以漁
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 1022 點
下載積分: 1957 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2018-12-05
最后登錄: 2025-01-08
查看雷雷也有遺憾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-28 09:31
各位大神前輩,我想請教一些關于西門子200PLC modbus通訊問題,就是比如說一個0952這個數據傳送到另一臺200PLC上,他直接接收的數據是0952還是5209 然后轉換一下成為0952,如果是發送到第三方儀表又是怎樣?如第三方設備與200PLC 進行modbus通訊時,第三方設備需要向PLC發送數據0952,這是PLC通過modbus直接接收到的數據是0952還是5209 ?需不需要轉換一下,如果需要轉換該怎么轉換呀?
   望各路大神前輩解惑
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-04-21
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-28 15:48
我用modbus與第三方儀表通訊,讀取的數據大部分都需要進行樓主所說的高低字交換;但是今年8月份在重慶做的一個項目用的重慶的一家公司的流量計,讀取的數據就不要進行高低字交換。要不要轉換是儀表那邊決定的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雷雷也有遺憾) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 日韩在线播放中文字幕 | 天美传媒MV视频中文字幕 | 久久人妻系列无码专区 | 成人区人妻精品六区 | 国产一区黄色视频 | 91麻豆国产福利在线观看精品 | 玖玖精品在线 | 国产成人精品亚洲一区 | 亚洲日本高清 | 日本人妻不卡一区二区三区中文字幕 | 成人在线黄色 | 日本伊人精品一区二区三区 | gogo亚洲肉体艺术照片9090 | 欧洲成人| 亚洲一区二区三区成人 | 2025年卡一卡二卡三精品 | 亚洲爆乳无码av一区二区九 | 最新高清中文字幕在线观看 | 2024最新久久久视精品爱 | 婷婷综合在线 | 国产91精品高清一区二区三区 | 国产精品一线二线三线品牌 | 大片成人版| 国产无码黄色视频在线观看 | 日本一道无马二区日本道专区 | 国产人妻无码精品 | 色偷拍自怕亚洲在线 | 国产日韩精品一区二区三区在线观 | 国产成人精品实拍在线 | 国产精品真实对白精彩久久 | 欧美激情乱人伦 | 女人让男人捅30分钟 | fc2免费人成在线 | 国产在线精品一区二区三区不 | 91精品无码国产在线观看一区欧美日一 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看 | 精品国产的久久久 | 亚洲精品国自产拍在线观看 | 变态另类一区二区sm | 无码成人aaaaa毛片 | 久久久久高潮综合影院 |