無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 19:49
這種情況下的話,建議,傳感線和385通訊線,都用屏蔽線處理.屏蔽線兩端接地.可能效果要好一點,

主站蜘蛛池模板: 91在线免费观看网站 | 国产三级专区在线 | 国产+欧美日韩+一区二区三区 | av天堂吧| 制服丝袜在线人妻中文字幕 | 麻豆久久婷婷综合五月国产 | 亚洲A片一区日韩精品无码 亚洲A无码综合A国产AV中文 | 91亚洲成色精品一区二区三区 | 国产欧美精品一区二区三区色综合 | 国产观看精品一区二区三区 | 国产成人综合亚洲欧美在线 | 久久国产精品只做精品 | 亚洲天堂三区 | 国产SUV精品一区二区五 | 美女搭车色诱司机 | 国产成人福利在线观看视频 | 日韩精品视频免费观看 | 国产免费网站看V片在线观看 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 国产午夜福利高清小视频合 | 不卡无码人妻一区三区音频欧美老师午夜漫画 | 国产护士在病房AV做爰小说 | 国产精品白丝av网站 | 亚洲午夜精品无码专区在线观看 | 国产无遮挡又黄又爽在线视频 | 日本xxwwxxww视频免费丝袜 | 精品久久久久久中文无码 | 顶级rapper潮水日本贰佰网 | 国产精品原创巨作av | 国产精品手机免费 | 亚洲国产精品久久 | 91精品国产免费青青碰在线观看 | 亚洲国产高清在线观看视频 | 91呻吟丰满娇喘国产区 | 亚洲综合另类小说色区 | 中文字幕欧美日韩在线不卡 | 不卡高清AV手机在线观看 | 大学生精品视频在线一区 | 日本久久久久亚洲中字幕 | 国产精品国产三级国产av麻豆 | 亚洲一区二区无码视频 |