公司有一臺溫度控制加溫設備因為接錯電源,本來是110V的交流卻用了220V交流,把變壓器燒壞了,現在換了一個上去,輸出功率只比原來的小一點,但當上電啟動后,數碼管顯示值就會不停閃爍,大概為1次/秒,控制板上的單片機是通過光電耦合來控制外面的繼電器的,從而實現控制發熱管,但其狀態不穩定,即一會有輸出一會沒輸出,當我把繼電器的控制信號線取消后,輸出一切正常,數碼管顯示值也不閃了,請問各位大俠,這是怎么回事?
[ 此帖被蝶戀花在2009-07-02 09:00重新編輯 ]
jdk1126
活到老學到老!��!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-04-15
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-01 23:59
樓主呀,溫度顯示多少,一般顯示一閃一閃是測度回路開路了,拆控制回路能正常,換個光耦試試看,再不行變壓器功率加大點。但按你的說法110V錯接220V,會造成過壓的,你的表應該報廢了。
[ 此帖被jdk1126在2009-07-02 00:07重新編輯 ]
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。

主站蜘蛛池模板: 日韩无码精品专区 | 国产无套粉嫩白浆免费观看 | 免费人成在线观看 | 日韩一区二区三区久久精品 | 精品人妻人人做人人爽夜夜爽 | 成 人 a v免费视频 | 国内最新免费一区二区三区 | 亚洲欧洲日产国码韩国 | 久久黄色一区二区三区 | 精品在线播放 | 91亚洲影院 | 2024国产毛片大全 | 成人精品一区二区三 | 中文有无人妻vs无码人妻激烈 | 国产成人亚洲精品青草天美 | 国产不卡高清在线观看视频 | 国产av一二三专区 | 日本成a人片在线播放三区漫画综合二区永久一区 | 99久久婷婷国产综合精品 | 亚洲欧洲国产成人综合一本 | 国产欧美日经典三级 | 国产成人综合亚洲精品国产 | 精品露脸国产偷人在视频7 精品乱码8久久久久久日本 | 日本在线看片免费人成视频100 | 91嫩草丨国产丨精品入口 | 美女被C污黄网站免费观看 美女被抽插舔B到哭内射视频免费 | 免费视频大片在线观看 | 成人免费一区在线播放 | 国产精品日韩一区二区 | 91久久久亚洲综合久久88 | 天美传媒公司宣传片视频大全 | 久久久久久久久久久精品尤物 | 欧美日韩一区二区综合在线视频 | 日韩精品中文字幕无码一区 | xxxx免费麻豆成人无码区免 | 五月天久久综合国产一区二区 | 国产精品一级二级在线观看 | 精品国产福利盛宴在线观看精品无码极品久久一二三区 | 久久综合加勒比一本东京 | 日本av精品一区二区三区久久 | 欧美精品成人久久网站 |