在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~

主站蜘蛛池模板: 国产精品玖玖玖在线观看 | 国产一区91 | 国产精品一区在线观看你懂的 | 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 欧美精品人妻aⅴ在线观视频 | 亚洲自偷自偷精品 | 国产无码精品一区二区三区 | 色哦色哦哦色天天综合 | av天堂午夜精品一区 | 日日鲁鲁鲁夜夜爽爽狠狠视频97 | 国产不卡视频一区二区在线观看 | 2024国产高清最新资源 | 日本免费v片一二三区 | 精品久久国产老人久久综合 | 成年禁止18网站永久入口 | 国产精品无码中出一区二区三区 | 国产无码在线视频高清无删减 | 91精品福利视频一区 | 欧美日韩国产中文精品字幕自在自线 | 久久无码久久中文字幕 | 91精品国产高清一区 | 国产毛片视频网站 | 日本aaaaa高清免费看 | 国产美女视频免费观看的网站 | 国产精品免费少妇无码一区二区二三区 | 国产区在线视频就爱 | 国产视频亚洲 | 国产精品tv酒店在线 | 久久国产一区二区精品 | 91在线国产欧美 | 亚洲精品国产一区二区 | 久久综合草 | 国产成本人在线观看 | 国产欧美精品一区二区三 | 成人午夜中文字幕人妻一个人看的www | 强奸乱伦影音先锋 | 国产亚洲精品久久一区二区三区 | 国97视频在线观看免费 | 欧美国产成人精品一区二区 | 一区二区三区国产精华液 | 91精品一区国产高清在线 |