        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 20:44
沒必要為這10秒的低功率因數費腦筋。供電局收的電費時,是按你們單位月平均功率因數進行計算的。你最好將功率因數補償設置在0.92--0.94就成。延時調整到30秒。

主站蜘蛛池模板: 欧亚精品码1码2一码3码 | 成人亚洲欧美日韩在线 | 日本一本精品中文字幕视频 | WWW夜片内射视频在观看视频 | 国产精品美女久久久久av超清 | 精品久久久久久亚洲 | 天天综合影院7799 | 国产精品国产三级国产av主播 | 国产成人免费av片在线观看婷婷 | 亚洲中文无码一区二区三区 | 欧美日韩人妻精品一区二区三 | 秋霞av一区二区二三区 | 国产在线无码制服丝袜无码知名国产 | 国产成人精品免费播放视频 | 性欧美XXⅩ 澳门永久成人免费网站 | 国产一区二区电影在线观看 | 热の综合热の国产热の潮在线 | 国产98在线 | av天堂一区二区在线最新 | 91精品一区是什么 | 中文国产成人精品久久不卡 | 99国精产品品质溯源网 | 亚洲国产精品一区二区制服 | 高清亚洲无码久久 | 国产欧美视频国产欧美 | AV片天堂波多野结衣 | 国产无码网页在线观看 | 少妇人妻偷人精品无码视频新 | 91午夜视频 | 1024手机在线精品 | 亚洲欧美色图小说 | 91久久午夜无 | 日本免费一区二区三区a区 日本免费一区二区三区四区五六区 | 四虎免费播放经典国产 | 国产成人亚洲精品青草天美 | 亚洲中文在线视频 | 久久久久99精品成人片试看 | 精品国产乱码久久久久 | 国产精品爽爽久久久久久蜜臀 | 97人妻无码公开免费 | 99综合色 |