打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
kd754223798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1830 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2025-03-24
查看kd754223798的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-23 08:31
這個要看你用什么PLC跟你電子尺的接線圖
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-23 09:38
三菱plc,杰佛倫電子尺
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2562(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-04-24
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-23 09:47
電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
最好另用一個10V開關電源。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2265 個
工控威望: 2500 點
下載積分: 11708 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-04-25
查看泰山之石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-23 11:51
贊成3樓說的,還是用單獨的電源吧。
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-02-23 12:58
引用
引用第3樓znz43于2018-02-23 09:47發表的  :
電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
最好另用一個10V開關電源。



TB上有24VDC供電,輸出0-10V或4-20ma模擬信號的變送器,相比采用10V開關電源的方式,不知道哪種方案更好?
xjy0009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2016-09-16
最后登錄: 2020-09-04
查看xjy0009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-02-23 13:02
串聯一個電阻,我之前用的是串聯了電阻,后來選用的其他型號電阻尺
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-08
查看secgo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-02-23 13:52
還是獨立供電,少用變送器
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 2373 點
下載積分: 3283 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-04-24
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-02-26 14:55
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了
591948439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 167 點
下載積分: 381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2025-03-10
查看591948439的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-02-26 15:15
     需要學習的地方好多呀
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1290 個
工控威望: 1866 點
下載積分: 1893 分
在線時間: 959(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-04-26
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-02-26 16:01
8樓說的沒毛病  我是沒有看到模擬量不使用變送器的 一般廠家都會提供標準的模擬量輸出量  不然你要行業標準干嘛
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-02-26 19:11
引用
引用第8樓菜鳥學工控_1于2018-02-26 14:55發表的  :
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了



感謝解答,第一次使用電子尺,不了解其通常用法。不用變送器就要配獨立的(10V)電源了,因為模擬量模塊是0-10V。既然采用變送器是常見用法,那我就用變送器了。謝謝!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 狠狠躁日日躁夜夜躁A片小说 | 亚洲香蕉网久久综合影院3p | 国产精品乱码一区二区三区 | 国产无码大姐操逼刺激视频 | AV无码偷拍在线观看 | 成人免费无码视频在线网站 | 成年午夜无码av片在线观看 | 91在线国内在线入口 | 熟女人妻 中文字幕在线 | 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀 | 91精品网站天堂系列在线播放 | 欧美成人黄色片 | 国产成人麻豆亚洲综合无码精品 | 国产av人妻无码一区二区 | 高清无码一区 | 99久久国语对白精品露脸 | 无码人妻aⅴ一区二区三区a片在线观看 | 国产aⅴ视频一区二区三区 国产aⅴ丝袜一区二区三区 | 中文字日产幕码三区做法 | 老熟女五十路乱子交尾中出一区 | aⅴ精品一区二区三区 | 精品人妻潮喷久久久又裸又黄 | 国产精品成熟 | 美女内射无套日韩免费播 | 亚洲伦理片 | 99精品国产综合久久久久五月 | 国产a毛片高清日日夜 | 国产精品高潮69情节跌宕起伏 | 一二三四在线观看免费高清在 | 国产精品三级国产电影 | 国产97精品久久久天天A片 | 免费看无码特级毛片中文 | 久久久久久精品毛片a级按摩 | 国产精品国语刺激对白在线观看 | 成人A片产无码免费奶头小说 | 李宗瑞完整版种子 | 中文字幕无码热在线视频 | 国产精品日韩欧美在线观看 | 日韩成人国产精品视频 | 黑巨茎大战美女在线播放 | 白丝jk女仆爆乳慰喷水流白浆 |