智趣黃sir
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免! |
---|---|
|
dingzyi
級別: 家園常客
![]() |
松開,軸要停止。你這邊程序寫了嗎? ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
金蛇郎君czz
車到山前必有路 [email protected]
級別: 網絡英雄
![]() |
這是采用485通訊控制嗎,啟動和停止要發送不同控制字吧 |
---|---|
|
智趣黃sir
級別: 探索解密
![]() |
寫了偶發事件,也不知道什么時候會發生,1個多月遇到了2次這樣的問題。最初懷疑是手上有汗導致,后來排除了 |
---|---|
|
智趣黃sir
級別: 探索解密
![]() |
與HMI采用網線通訊,歐姆龍PLC與匯川伺服用的ECAT.偶發事件,說明是正常的 |
---|---|
|
sunpeng
123
級別: 探索解密
![]() |
輸入輸出的變量:輸入時采集數據,輸出時設定數據;當前通訊數據修改時在輸入和輸出兩個任務中間時,你HMI的寫入變量就會出現變化了;不建議使用輸入輸出類型。 |
---|---|
|
wchny123
級別: 探索解密
![]() |
我遇到過,HMI上的變量不要用輸入輸出結構體定義的變量,只要新建HMI變量和輸出結構體定義的變量關聯一下就可以解決 |
---|---|
|
智趣黃sir
級別: 探索解密
![]() |
好的,謝謝,我給威綸通打電話咨詢了,確實會有這種問題存在,也是建議我把輸入輸出型變量改成輸入型。謝謝大佬! |
---|---|
|
智趣黃sir
級別: 探索解密
![]() |
說到正點上了,我給威綸通打電話咨詢了,確實會有這種問題存在,也是建議我把輸入輸出型變量改成輸入型。謝謝大佬
|
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
我的習慣是一般不會直接操作程序過程變量,會把HMI當作真正的輸入設備,按鈕什么的控件都指向邏輯上的輸入變量,只不過映射在內存里面不在IO變量上。 直接操作過程變量風險還是很高的,PLC掃描周期、通信延遲/重試、程序結構上的缺陷導致的雙線圈等等,都有風險。 把HMI當作純粹的輸入設備,從輸入變量獲取值,寫程序去控制過程變量,至少可以保證這個過程是清晰可控的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |